板房 ?還是預制板? 如果是預制板 線槽都不好開,必須走盒子。
您好,你怎么還住預制板房?。款A制板房是危房,建議遠離是非之地,方便時自建房
請問什么是預制板房?預制板房能抗震嗎?
預制板有實心和空心兩種。制作空心預制板的目的,簡單的說是因為在板的空心的位置不受力,所以在空心的地方灌注混凝土就沒有用,于是就可以把不受力的地方空起來,達到減輕重量和節省造價的目的。但是現在已經不提倡用預制空心板,樓房結構目前都采用現澆結構,好處是造出來的房子整體性好,也就是說更結實了。
下面交幾個方法來做就可以了,鋼筋用最細的應該是沒問題的,石子用最細的也行,材料配比就說不好了,厚度4厘米差不多,在平整的水泥地面就行,一般就是墊上廢舊的報紙一兩層就行了,四周用木條擋住就OK,木條濕水了,鋼筋分兩層布置,最下面一層受力筋(沿長度方向的),每隔8-10公分左右一根,接著就是上面一層的分布筋(沿著寬度方向布置),每隔8公分左右一根,需要跟受力筋綁扎形成鋼筋網片,注意最下層鋼筋要用其他東西給踮起1公分左右做保護層。材料和好后直接倒進木條圍
您好,這個很簡單就是普通木板,硅鈣板通過上漆,經過水泥光固化機干燥而形成的板子。
你好,地震中, 預制板通常是因為兩頭擱置長度較小而脫落往下掉(在中間墻體上擱置約100-120毫米,在邊側墻體上擱置約240毫米),
那么防護的重點可以在預制板擱置的兩頭增加其擱置長度. 即在預制板兩頭各增加一道承重梁
(寬度有250毫米, 高度300-350毫米, 跨度約3-4米之間, 配上部3根20, 下部3根22或者25的二級鋼筋,箍筋直徑8間隔150毫米, 混凝土標號最少C25-C30).
此承
預制板樓改造方法:1;垂直方向,外墻每跨都加外R.C.柱(240*300,4直徑12-16。箍筋6@200)。山墻兩側,適當加柱,角柱位置要考慮講個方向設梁。
2;水平方向,外墻兩端設R.C.梁。與角柱連接。中跨只能以鋼筋最后拉緊。拉緊可用螺栓擰緊,也可以鋼板從平面尖緊,然后電焊。屋面則可設梁。留洞排水。唐山地震后,北京抗震加固,大抵如此。北京市建筑設計院本身的老辦公樓亦然。30多年過去了。我估計這種房子還可看到。至于效果如何,尚難確
預制板通常是因為兩頭擱置長度較小而脫落往下掉(在中間墻體上擱置約100-120毫米,在邊側墻體上擱置約240毫米),
那么防護的重點可以在預制板擱置的兩頭增加其擱置長度. 即在預制板兩頭各增加一道承重梁
(寬度有250毫米, 高度300-350毫米, 跨度約3-4米之間, 配上部3根20, 下部3根22或者25的二級鋼筋,箍筋直徑8間隔150毫米, 混凝土標號最少C25-C30).
此承重梁與預
一、以凈地出讓方式進行的危房棚戶區開發改造項目事如下優惠政策
(一)土地儲備中心對危房棚戶區土地實行收購,以凈出讓方式供地。凈地出讓后獲得的出讓收益,扣除按規定繳省的費用后,專項用于支付銀行貸款本息和毛地收購資的周轉以及危房棚戶區安置房建設。
(二)安置房住宅用地實行土地行政劃撥,對改造后的房屋納入產權產籍管理,辦理商品房房照。商服用地實租賃供地。
(三)安置房建設項目行政事業性收費(以費
1、預制板的房屋當然比不上現澆板的房屋了,因為預制板沒有和房屋的墻面、梁、柱子連成一體,整體性不好,遇到地震時各構件的搖晃程度不一樣,這樣就會造成局部坍塌(汶川地震中倒塌的房屋大多是預制板的房屋),當然了如果房屋的圈梁構造柱等做的好的話也挺結實的。
2、預制板的樓房只要注意修補,不遇到什么大強烈地震住個30到40年沒有問題。
1、預制板的房屋當然比不上現澆板的房屋了,因為預制板沒有和房屋的墻面、梁、柱子連成一體,整體性不好,遇到地震時各構件的搖晃程度不一樣,這樣就會造成局部坍塌(汶川地震中倒塌的房屋大多是預制板的房屋),當然了如果房屋的圈梁構造柱等做的好的話也挺結實的。1991年的房子是有點老了,不過一般沒有強震自己不會倒的,我家的是1994年的現在也好好的,放心。
2、預制板的樓房只要注意修補,不遇到什么大強烈地震住個30到40年沒有問題。
預制板結構房子怎么樣?有多長的使用年限?
預制板結構是指房屋建筑里某一構件的結構形式,一般指樓板為預制板。它是房屋結構里細分后的構件結構形式,這一分類下常分為預制板結構,現澆結構,以及預應力結構。這都是說房屋內的梁、柱、板的結構形式。
在比較老的房子里多數樓板是采用預制板的,而房屋的結構形式是磚混結構的····
您好,很樂意為您解決這個問題。預制板屬于建筑預制構件的一種.90年代以前被民用建筑廣泛的使用.以前的預制板是槽型的,結實但不美觀.后來人們發明了空心預制板,為什么用空心的呢?因為板的空心位置并不受力,而且用空心的還可以減輕承重墻的荷載,又可以節省材料,所以在八,九十年代被大量的使用.
使用預制板的樓房安全嗎?這個問題不太好說.不發生地震,她是安全的,如果發生了地震她的抗震能力是遠不及現澆板樓房的.現澆板樓房她的板筋
1;垂直方向,外墻每跨都加外R.C.柱(240*300,4直徑12-16。箍筋6@200)。至于效果如何,尚難確定。
預應力空心板一般表示方法是YKB,BKB好像是保溫的預應力空心板。其他還有屋面空心板WKB等,屋面保溫板BWB等。
規格從2.1米到4.2米每0.3米算一種規格。寬度有500/600/700三種。荷載級別有1/2/3/4級,
預制板的尺寸是包括以下內容:
1.跨度:住宅用最長的為4.2米,不講模數,超過了需要定做。
2.寬度:以500mm和600mm為多
3.厚度:常見的120mm,150mm
4.承受活荷載等級:一般住宅就用兩種級別規格的板就可以了,就是所說的一級板和二級板,一級板就是說可以承受的活荷載是1KN/M2,二級板,可以承受的活荷載是2KN/M2。西南地區
一種預制板的安裝方法,包括步驟
1)鋪設滑軌,向預制板的待放位置鋪設滑軌;
2)預制板牽引滑移,將待鋪設預制板滑動配合在所述滑軌上,卷揚機的鋼絲繩通 過滑輪組與待鋪設預制板相連,并啟動卷揚機將待鋪設預制板牽引至相應位置;
3)預制板提升,通過塔吊將起落架放置在滑移到位的待鋪設預制板的上方,利用 起落架上的起重設備將待鋪設預制板提起,把待鋪設預制板的全部重量轉移到起落架上 后,撤掉其與滑輪組連接的鋼絲繩以及其
1、其實預制板的房子,地震中樓板掉下主要是地震中造成的樓板失位或位移大于支撐部位支撐的長度。2、抗震是一個綜合考慮的因素,不單是防止樓板下落。要達到你說的7/8級地震,比較難。3、單從支撐角度,你可以加大樓板的支撐。比方說在樓板的支撐部位,加設另外的斜支撐,裝修時再包起來,也不影響美觀。