可以選用A級(國標)1000A
刀開關的額定電壓應等于或大于電源額定電壓,額定電流應等于或大于電路工作電流(1500A以上刀開關關建議
選用A級或大于電路電流1.25倍)。若用刀開關控制小型電動機,應考慮電動機的起動電流,選用額定電流較大的電
器。刀開關的通斷能力和其它性能均應符合電器的要求。
開關選擇時應考慮以下兩個方面:
(1)刀開關結構形式的選擇
應根據刀開關的作用和裝置的安裝形式來選擇如是否帶滅弧裝置,若分斷負載電流時,應選擇帶滅弧裝置的刀開關。根據裝置的安裝形式來選擇,是否是正面、背面或側面操作形式,是直接操作還是杠桿傳動,是板前接線還是板后接線的結構形式。
(2)刀開關的額定電流的選擇
一般應等于或大于所分斷電路中各個負載額定電流的總和。對于電動機負載,
根據電源選擇電壓等級,根據負載選擇電流等級,根據安裝條件選擇防護等級~(希望能幫到你!望采納!謝謝!)
可以選用A級(國標)1000A
刀開關的額定電壓應等于或大于電源額定電壓,額定電流應等于或大于電路工作電流(1500A以上刀開關關建議選用A級或大于電路電流1.25倍)。若用刀開關控制小型電動機,應考慮電動機的起動電流,選用額定電流較大的電器。刀開關的通斷能力和其它性能均應符合電器的要求。
HD13系列中央正面杠桿操作機構式刀開關主要用于正面操作、后面維修的開關柜中,操作機構裝在正前方。 ?? 而HD13BX一般是指旋轉式刀開關。如果用于PGL柜型,一般用HD13系列,而如果是用于GGD型,就要使用HD13BX系列了。
具體如何選擇刀開關,個人認為主要考慮兩個方面:
1.結構形式
根據到刀開關在線路中的起到的作用或在成套配電裝置中的安裝位置來確定它的結構形式。比方屬只是用于隔離電源時,則只需選用不帶滅弧罩的產品;如用來分斷負載時,就應選帶滅弧罩的,而且是通過杠桿來操作的產品;如中央手柄式刀開關不能切斷負荷電流,其他形式的可切斷一定的負荷電流,但必須選帶滅弧罩的刀開關。此外,還應根椐是正面操作還是側面操作,是直接操作還是杠
根據電源選擇電壓等級,根據負載選擇電流等級,根據安裝條件選擇防護等級~
空氣開關在家庭供電中作總電源保護開關或分支線保護開關用。當住宅線路或家用電器發生短路或過載時,它能自動跳閘,切斷電源,從而有效的保護這些設備免受損壞或防止事故擴大;家庭一般用二極(即2P)空氣開關作總電源保護,用單極(1P)作分支保護;空氣開關的額定電流如果選擇的偏小,則空氣開關易頻繁跳閘,引起不必要的停電,如選擇過大,則達不到預期的保護效果,因此家裝空氣開關,正確選擇額定容量電流大小很重要。一般小型空氣開關規格主要以額定電流區分6A,10A,16
樓主您好:在測量交變電流的大電流時,為便于二次儀表測量需要轉換為比較統一的電流(我國規定電流互感器的二次額定為5A或1A),另外線路上的電壓都比較高如直接測量是非常危險的。電流互感器就起到變流和電氣隔離作用。 它是電力系統中測量儀表、繼電保護等二次設備獲取電氣一次回路電流信息的傳感器,電流互感器將高電流按比例轉換成低電流,電流互感器一次側接在一次系統,二次側接測量儀表、繼電保護等。
復合開關是用于控制電容器投切的器件。將晶閘管與繼電器
智能復合開關,就是一個開關,它有兩個重要指標:1、額定工作電流(或額定補償容量),2、額定工作電壓。
選電容時,無論什么品牌,首先。確定工作電壓要相同。其次,確定電容的額定工作電流(或額定補償容量),與復合開關的額定電流或額定補償容量相同,其他就沒有問題了。
電容的兩個參數,只能低于復合開關的,不能高于復合開關,否則開關就會燒的。
空氣斷路開關型號怎么選擇:1.總開關就選DZ47型的漏電保護開關,額定電流建議選裝63A的,漏電動作保護電流就選30毫安的.
2.其它分路開關根據你的實際安裝情況來確定了,照明的就使用單位的空氣開關來控制,10A額定電流的,一般都是這么選配的了,分多少個回路得根據你的實際安裝情況來決定了。
3.3臺空調+浴霸,分別單獨安裝獨立的回跌,空調的可選配16A的漏電保護開關,其它方式也可以考慮(因為總開關是漏電保護開關了),浴霸
空氣開關基本上是以DZ開頭的,一般有C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120幾個型號,其中C代表脫口電流,也就是說,電流電壓達到那個量之后,空氣開關可以自行的解決。通常情況下空氣開關的而定電壓是大于或者是等于線路額定電壓的,而空氣開關額定電流與過電流脫扣器額定電流優勢大于或者等于線路計算負荷電流的。
不同的負載應選用不同類型的斷路器
最常見的負載有配電線路、電動機和家用與類似家用(照明、家用電器等)三大類。以此相對應的便有配電保護型、電動機保護型和家用及類似家用保護型的斷路器。這三類斷路器的保護性質和保護特性是不相同的。
對配電型斷路器而言,它有A類和B類之分:A類為非選擇型,B類為選擇型。所謂選擇型是指斷路器具有過載長延時、短路短延時和短路瞬時的三段保護特性。萬能式(
1、由線路的計算電流來決定斷路器的額定電流。
2、斷路器的短路整定電流應躲過線路的正常工作啟動電流。
3、按線路的最大短路電流來校驗低壓斷路器的分斷能力。
4、按照線路的最小短路電流來校驗斷路器動作的靈敏性,即線路最小短路電流應不小于斷路器短路整定電流的1.3倍。
5、按照線路上的短路沖擊電流(即短路全電流最大瞬時值)來校驗斷路器的額定短路接通能力(最大電流預期峰值),即后者應大于前者。
空氣開關的大小應根據電表容量及電源線的線徑粗細來配置,同時根據電器功率大小配置為宜。照明線路使用10A的就可以了,冰箱或其它電器10A的也可...
你好,主線用6平方的,總空開用C40的,1和2回路的電線用2.5的電線分空開用C16的空開,3回路就要大點了,兩臺空調和一臺冰箱就要占得用電的百分之70了,這個回路你可以用4平方的電線,和C25的空開,在安裝線路時千萬不要為了省點錢把線徑減小,如果線徑太小電線容易發熱,很容老發的,以后短路啊,跳閘啊,,就多了,僅供參考
空氣開關的規格型號有很多,比較常用的就是DZ系列的空氣開關。常見的幾種空氣開關的規格型號有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等幾種,也是目前比較常用的幾種空氣開關規格型號。此外,除了這種家居裝置的空氣開關規格型號之外,還有用于工業上的空氣開關,比較常用的就是DZ和DW系列,其規格型號有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等幾種,也許還有更高的空氣開關型號。
您好,據我所知,音叉開關是通用的,并沒有什么型號可以選擇。
音叉開關是一種常見的用于測量料位液位的儀器,適用于所有的液體介質,如具有爆炸性和非爆炸性危險的液體,腐蝕性液體(酸、堿)高粘度液體等。該音叉開關也適用于測量能自由流動的中等密度的固體粉末或顆粒。音叉液位開關不受泡沫、渦流、氣體的影響。
典型應用對象:自來水、礦泉水、可產生氣體的液體、紙漿、膠水、染料、啤酒、啤酒發酵劑、飲料、廢水、泥漿、酸、堿溶液、 流動性好的固
開關柜的型號是很多種的,選擇性主要還是決定于在什么項目,確定的什么樣的供電方案,這個一般都是設計院設計出來就選定好了的,還可以請設備生產廠商進行大致方案設計,然后選擇用什么型號開關柜。上海華聲電氣為客戶提供配電房安裝一站式服務,包括用電申請、用電設計、設備生產、工程安裝、通電驗收的一站式服務,我們在提供高品質服務及產品之外,還有較大的價格優勢。
希望我的回答對你有幫助。
選型一般看你使用要求,如果用電要求比較高,不能經常停電的話,建議還是用抽屜柜,互換性和維修都很方便,小問題可以很快解決故障。GGD就比較便宜,但維修的話影響比較大,一個回路出問題可能整臺柜都要停電維修。GCS和MNS都是抽屜式開關柜,GGD是固定式開關柜,價位方面應該是MNS最貴到GCS再到GGD最便宜。或者GCK抽屜柜也不錯,現在也比較多人用。
上一篇: 按開關的時候墻弄破了
下一篇: 按開關的時候墻弄破了擴展閱讀
按開關的時候墻弄破了
http://www.tanircogroup.com/question/show-1964.html您的意見或建議就是我們的動力!